(2021/6/29)本文
問題では、スイッチに管理VLANのIPアドレスのみを設定した状態では、異なるネットワークからのPingは通らない。スイッチへのデフォルトゲートウェイの設定が必要。
ということですが、実機(ルータは1841、スイッチはC2950)において同じ状況下(管理VLANにはIPアドレスのみ、他の設定も問題と同じ)で、異なるネットワークからのスイッチへのTelnetによる遠隔操作はできないことを確認したうえで、スイッチへのPingを飛ばしたらなんとPingが通ってしまったんです。
なぜ、異なるネットワークからスイッチへPingが通ってしまうのでしょうか。私は通らない思っていたし、問題でも通らないということですし、パケットトレーサーでも試したら、こちらでも通りませんでした。
ネットでもいろいろ検索してみたのですが、まったくわかりませんでした。
なぜ、実機だと通ってしまうのでしょう?